
消防网友68723
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
关于《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》4.1.4条第2款安全出口和疏散楼梯“独立设置”的判定咨询
发表评论: 不符合,中间楼梯会发生踩蹋
2025-09-08 10:00
-
通用规范和老规范冲突以哪个为准
发表评论: 通规,最新
2025-09-08 09:57
-
疏散总宽度是以疏散楼梯间的安全出口净宽还是以疏散楼梯间的净宽来计算?
发表评论: 5.5.18 本条为强制性条文。本条根据人员疏散的基本需要,确定了民用建筑中疏散门、安全出口与疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度。按本规范其他条文规定计算出的总疏散宽度,在确定不同位置的门洞宽度或梯段宽度时,需要仔细分配其宽度并根据通过的人流股数进行校核和调整,尽量均匀设置并满足本条的要求。 设计应注意门宽与走道、楼梯宽度的匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度
2025-09-05 09:43
-
大空间疏散与疏散走道疏散方式如何界定
发表评论: 疏散走道为疏散房间服务,疏散方向为房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯
2025-09-05 09:39
-
疏散楼梯间与汽车库连通的门采用甲级防火门,那与修车库连通的是否也要甲级防火门呢
发表评论: 6.0.3 汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定: 1 建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间,其他汽车库、修车库应采用封闭楼梯间; 2 楼梯间和前室的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启; 3 疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。
2025-09-05 09:30
-
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题
发表评论: 双向疏散
2025-08-28 09:15
-
请问一类高层住宅下部设置的地下车库,其消防电梯前室内能否设置电井或其他开口??
发表评论: 7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定: 3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;
2025-08-27 09:27
-
写字楼高楼层环形公共走道占用装修成办公室区域
发表评论: 消防法第16条
2025-08-27 09:20
-
多层住宅需要设置消防车道吗?
发表评论: 通规3.4.1 工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近,均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。
2025-08-27 09:18
-
【图】一个展览馆的首层,有两个安全出口,但每个都不足0.9米,是否能满足要求?
发表评论: 通规7.1.4 疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定: 1 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;
2025-08-25 09:20
-
阳台栏杆可踏面宽度问题
发表评论: 不可以
2025-08-22 09:29
-
请问废油储存间、废油漆暂存间、废旧蓄电池暂存间应该依据什么规范的哪一条设置什么样的自动灭火系统?
发表评论: 8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 7 每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库。
2025-08-12 09:23
-
油浸变压器室可否设在丁类主厂房内(不靠主厂房外墙)?
发表评论: 设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门
2025-08-06 09:19
-
通透率小于70%的格栅吊顶上下喷头设置求解
发表评论: 通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方。
2025-08-04 09:43
-
消防给水设计
发表评论: 建筑性质不同,会有区别
2025-08-04 09:35
-
消防泵房的设置
发表评论: 2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层; 3 疏散门应直通室外或安全出口
2025-08-04 09:23
-
超高层写字楼疏散门设置
发表评论: 5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
2025-08-01 17:48
-
消防主泵接入柴油发电机
发表评论: 备用泵备用电源的区别
2025-08-01 09:17
-
小区另外单独3层楼,总面积600平,无地下室,是否需要增加消防喷淋系统
发表评论: 看功能,设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外要设)。
2025-08-01 09:08
-
柴油发电机燃料供给管道设置自动切断阀的问题
发表评论: 储油间进设备间要设
2025-08-01 09:04