消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散总宽度是以疏散楼梯间的安全出口净宽还是以疏散楼梯间的净宽来计算?

1、住宅建筑,安全出口净宽为0.9米,疏散楼梯间净宽为1.1米。

2、公共建筑的安全出口净宽一般都比疏散楼梯间的净宽大一些。

3、如果以疏散楼梯间的安全出口净宽来计算,觉得不符合实际要求,人员疏散的时候,首先要通过安全出口!

请写下您的回答回答

回答 | 4

重庆消防 2025-09-04 10:33 00 [回复]举报

个人理解:疏散总宽度是按最不利点净宽度来计算的,取疏散走道、安全出口、疏散楼梯的最小净宽度+另一侧(或几侧)最小净宽度之和。

李勤 2025-09-05 09:39 00 [回复]举报

疏散门-----疏散走道---安全出口 -----疏散楼梯(大于本楼层及以上楼层宽度)  

以上这也宽度是计算宽度的最低要求,可以在某些区域或环节大于计算的宽度,但是不能小于计算宽度。

消防网友68723 2025-09-05 09:43 00 [回复]举报

5.5.18 本条为强制性条文。本条根据人员疏散的基本需要,确定了民用建筑中疏散门、安全出口与疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度。按本规范其他条文规定计算出的总疏散宽度,在确定不同位置的门洞宽度或梯段宽度时,需要仔细分配其宽度并根据通过的人流股数进行校核和调整,尽量均匀设置并满足本条的要求。
    设计应注意门宽与走道、楼梯宽度的匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度

牛丫头消防课堂 2025-09-07 23:48 00 [回复]举报

《建筑设计防火规范》第5.5.18条条文说明,有一段话很明确

设计应注意门宽与走道、楼梯宽度的匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度此外,下层的楼梯或门的宽度不应小于上层的宽度;对于地下、半地下,则上层的楼梯或门的宽度不应小于下层的宽度。

关闭

关闭

手机APP下载