消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散楼梯间与汽车库连通的门采用甲级防火门,那与修车库连通的是否也要甲级防火门呢

疏散楼梯间与汽车库连通的门采用甲级防火门,那与修车库连通的是否也要甲级防火门呢

小小丁 | 2025-09-04 16:11
请写下您的回答回答

回答 | 3

消防网友68723 2025-09-05 09:30 00 [回复]举报

6.0.3 汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定:
    1 建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间,其他汽车库、修车库应采用封闭楼梯间;
    2 楼梯间和前室的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
    3 疏散楼梯的宽度不应小于1.1m

安洪全 2025-09-05 09:35 10 [回复]举报

需要,修车库明显比汽车库危险,汽车库都甲级了,修车库只会高,不会低。

牛丫头消防课堂 2025-09-07 00:32 00 [回复]举报

 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014


5.1.6 汽车库、修车库与其他建筑合建时,应符合下列规定:
    1 当贴邻建造时,应采用防火墙隔开
    2 设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔;

5.2.6 防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗、或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。

关闭

关闭

手机APP下载