
树林里的小G
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
误会多年?火灾报警穿线金属管的防火保护措施!
发表评论: 同样理解,也认可建规的重要性要大于报警规范,但理解重点还是区分“消防供配电线路”是低压还是高压?目前看来火灾自动报警系统的线路属于低压,因此更适用于报警规范的要求。
2025-09-09 10:52
-
走道内窗耐火极也需要满足1h吗?
发表评论: 需要,执行建规5.1.2条,按“疏散走道两侧的隔墙”耐火极限进行要求。如果隔墙不到顶,可以看做是大型的敞开空间,那可以按敞开空间的分隔要求。
2024-06-28 10:48
-
直通室外的疏散门可以用防火玻璃门吗
发表评论: 这个应该看各地的具体规定,以下是我们广西这边地标的规定,供你参考:问题:楼梯间、设备间、井道等开向室外的门设置要求。参考做法如下: 1)除各相关标准特别注明外,设备间、井道开向室外的门可采用普通门。 2) 自然排烟的封闭楼梯间及防烟楼梯间开向室外的门,可采用普通门。 3)有正压要求的封闭楼梯间及采用机械排烟的防烟楼拼间门可不使用防火 门,但应采用具有烟密闭且带闭门器的普通门。
2024-05-23 17:26
-
声光报警启动设置
发表评论: 只要设置有火灾报警控制器,就需要两个手报才能启动声光报警。
2024-01-23 17:19
-
请问各位大侠水喷淋的喷淋头的动作温度68℃、79℃等的依据是来自哪里,为啥是这个温度?
发表评论: 不是海外规范,正规的国内标准,详见《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 第6.1.2条 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。
2023-02-08 12:28
1