消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

误会多年?火灾报警穿线金属管的防火保护措施!

发布时间:2025-07-31 13:51消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:2013版的《火灾自动报警系统设计规范》,不再要求明敷的穿线金属管和金属线槽采取防火保护措施,但对电线电缆的耐火性能提出了更高要求。

根据规范要求,火灾自动报警系统的传输线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。(注:矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷)。(11.2.3

1998版《火灾自动报警系统设计规范》中,要求明敷的金属管和金属线槽采用防火保护,主要措施是在表面涂刷防火涂料。由于缺乏耐火极限等具体要求,一直以来,防火保护基本流于形式,并无实际效果。实际上,由于室内明敷金属管和金属线槽的特殊情况,也很难按照钢结构防火涂料的工艺要求施工,很多地方甚至用防火漆或饰面型防火涂料代替,详见文末说明。

2013版《火灾自动报警系统设计规范》,不再有明敷金属管和金属线槽的防火保护要求,但对电线电缆的耐火性能提出了更高要求“火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆(11.2.2)”。

需要说明的是,有人依据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-200813.10.5条的规定,认为金属导管或封闭式金属线槽仍应采取涂防火涂料等防火保护措施。本人认为,这是没有必要的,因为2008版的《民用建筑电气设计规范》是引用了1998版《火灾自动报警系统设计规范》条文,2013版《火灾自动报警系统设计规范》实施后,应以现行版本的规范为准。

 

小贴士:

金属管和金属线槽,如采用涂刷防火涂料的防火保护措施,则应采用钢结构防火涂料,应严格按照相关标准进行施工。应根据所需的耐火极限要求,依据对应产品的(3C)认证证书确定涂层厚度,涂层厚度不应小于对应耐火极限的涂层厚度要求。详见:防火涂料-涂层厚度,应用误区及解决方案


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

萨曼岛的工程师 2023-08-11 15:38 20 [回复]举报

在《建筑设计防火规范 G》B50016-2014(2018年版)第 10.1.10条中,对应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护的消防配电线路做了防火保护要求:

“10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:

            1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;”

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

误会多年?火灾报警穿线金属管的防火保护措施!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读