消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

资源网小助理 消防

消防资源网手机app已在各大应用商店上架

粉丝:199 关注:81
关注

  • 建筑内部装修设计防火规范,当同时装有火灾自动报警
    发表评论: 5.1.3 除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级。

    0 0 2025-09-01 10:35

  • 歌舞娱乐场所需要设置室内消火栓吗?规范依据是什么?
    发表评论: 8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:    1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房;    2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库;    3 高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑;    4 特等和甲等剧场,座位数大于800个的乙等剧场,座位数大于800个的电影院,座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个的体育馆等建筑;    5 建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆;    6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑;

    0 0 2025-08-29 10:52

  • 喷淋系统设置要求
    发表评论: 9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;

    1 0 2025-08-28 09:37

  • 悬挂式干粉灭火装置
    发表评论: 干粉灭火装置技术规程

    0 0 2025-08-27 18:52

  • 厂房内设置的中间仓库有面积限制吗?
    发表评论: 3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:    1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;    2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;    3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;    4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。

    0 0 2025-08-27 08:56

  • 通用型酒水喷头现在还能用吗?
    发表评论: 新标准已经没有通用型喷头了,必须按照安装位置来选用直立型或下垂型喷头。自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-20194.2 根据安装位置分类    4.2.1 边墙型洒水喷头    靠墙安装,将水向一边(半个抛物线)喷洒分布的洒水喷头。     4.2.2 下垂型洒水喷头    下垂安装,水流向下冲向溅水盘的洒水喷头。     4.2.3 直立型洒水喷头    直立安装,水流向上冲向溅水盘的洒水喷头。

    0 0 2025-08-26 15:38

  • 开式喷头洒水喷头的选择
    发表评论: 可以

    0 0 2025-08-25 16:28

  • 防火幕与防火卷帘门
    发表评论: 8.3.6 下列部位宜设置水幕系统:     1 特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口;     2 应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;     3 需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。     注:舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。

    0 0 2025-08-25 13:38

  • 耐火极限包含那些要求
    发表评论: 参考石老师专题:耐火极限-基本概念,承重和非承重构件的判定区别! https://b.1190119.com/article-279.htm耐火极限及分类-防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗!https://b.1190119.com/article-291.htm

    0 0 2025-08-25 11:57

  • 隐蔽式喷头安装要求
    发表评论: 不能凹入天花板,装饰盖板要和天花板齐平

    0 0 2025-08-22 16:23

  • 风管、桥架上的喷淋头
    发表评论: 风管占了大部分走道,需要在风管下增设喷头

    0 0 2025-08-22 14:38

  • 包塑金属软管算不算金属管?
    发表评论: 可挠金属管

    0 0 2025-08-22 14:15

  • 风管、桥架上的喷淋头
    发表评论: 风管占了大部分走道,需要在风管下增设喷头

    0 0 2025-08-22 14:10

  • 七氟丙烷设置场所
    发表评论: 8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:    1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;    2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;    3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;    4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;    5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;    6 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m²的音像制品库房;    7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;    8 其他特殊重要设备室。    注:1 本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。           2 当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。

    0 0 2025-08-22 14:08

  • 湿式报警阀组
    发表评论: 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-20176.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。

    1 0 2025-08-22 12:32

  • 灭火器年检是否废止
    发表评论: 关于干粉灭火器维修期限的咨询   网友咨询: 住房和城乡建设部关于发布国家标准《消防设施通用规范》的公告中废止了《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第5.3.2条款。我想问现在关于灭火器的维修期限要按什么条款执行?   北京市消防救援总队回复:《消防设施通用规范》GB55036-2022执行的条款为强制性执行条款,规范中未明确提及的标准要求和参数,应参照《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008中规定的条款执行,灭火器出厂满五年后每2年维修一次,是指对灭火器筒体中灌装的灭火药剂进行检查更换。灭火器机理构件问题参照《灭火器维修》XF96-2015执行即可。来源:北京市消防救援总队附:建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008表5.3.2 灭火器的维修期限

    0 1 2025-08-19 08:56

  • 某办公室4500平米,装修时对室内消防末端喷淋改造
    发表评论: 都可以

    0 0 2025-08-19 08:50

  • 甲级防火门只有完整性和隔热性,并无承载能力。
    发表评论:

    0 0 2025-08-15 14:02

  • 采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定
    发表评论: 满足要求即可

    1 0 2025-08-15 13:59

  • 警铃试验阀开启,水泵是否会启动?
    发表评论: 只要有压水顶住压力开关就会启泵。除非控制柜打手动。

    0 0 2025-08-15 13:51

积分
499
提问
30
回答
349
消防

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 消防资源网
最新动态

关闭