湿式报警阀组出水管处可以设置阀门吗?

答非所问 | 2025-08-22 08:31
请写下您的回答回答

回答 | 6

小唐12321 2025-08-22 08:54 00 [回复]举报

什么意思,不是应该有个信号蝶阀吗

牛疼 2025-08-22 08:59 00 [回复]举报

可以,检修用。

李勤 2025-08-22 09:40 00 [回复]举报

主管道如果设置阀门需要信号阀,

阳明心 2025-08-22 12:27 00 [回复]举报

大多数项目都在报警阀出口设了信号阀,原来非必须啊,那不是浪费大大的?

资源网小助理 2025-08-22 12:32 10 [回复]举报

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。