消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

补风系统是否需要联动

《烟规》4.5.3条,补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。4.5.5条,补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。

这两条怎么执行?

皇帝 | 2022-04-25 09:23
请写下您的回答回答

回答 | 3

vclee 2022-04-25 15:16 10 [回复]举报

按规范解释肯定是要联动的,但是是做联动开启还是做联动关闭,这个有待考究,因为是或的关系,一般项目上做的是联动开启,请参考

周家斌 2022-05-07 16:57 10 [回复]举报

采用自然补风的不需要联动,只有机械补风才有联动开启或关闭的功能。

金灶沐 2025-09-09 17:46 10 [回复]举报

高大空间建筑,会涉及上千平米的防烟分区,就需要开启补风的窗户数量很多,虽然规范没有明文规定,但是建议设置联动,甚至是自动装置。

毕竟火灾时人员逃生是主线,没有谁能保证做到专人、熟练、逐一、迅速地开启满足面积要求的多个补风窗。不现实。

作为一个重要系统,应用成熟稳定的措施保证。


关闭

关闭

手机APP下载