消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

着火时自动开启的门能作为排烟通道么?

各位老师,有个改造项目,办公类型的,核心筒位于建筑中央,核心筒中有电梯,四周是开敞的办公区,原设计中位于核心筒内的电梯厅跟办公区是联通的,所以划分防烟分区时跟周边的办公是划到一起的。现在做改造,把电梯厅用电动门跟办公区隔开了,但是分隔后电梯厅的面积大于50㎡了,这样就需要单独做排烟了吧。由于原设计的限制,周边的排烟风管拉不过来,现在想的是,这个电动门做成着火时自动开启的,还是用周边的防烟分区带排烟,有可实施性么?

jzhj2006 | 2025-09-08 14:41
请写下您的回答回答

回答 | 7

Luo 2025-09-08 15:07 00 [回复]举报

把电梯厅当成走道呢

jzhj2006   回复: Luo2025-09-08 17:10

电梯厅能按走道么?想过这个方法,但是感觉有些牵强。

0    0 [回复]举报

周家斌 2025-09-08 16:58 00 [回复]举报

你这图从建筑疏散方案来说,就有问题,电梯厅两侧是不能设置电动门了;

jzhj2006   回复: 周家斌2025-09-08 17:17

您的意思是电动门不能作为疏散门使用吧,这几部电梯不是消防电梯,这个地方应该不是疏散通道,也不可以么?

0    0 [回复]举报

强202406 2025-09-08 17:04 00 [回复]举报

电梯厅不是要设置排烟,是要设置防烟,电梯厅的门是要设置平开的防火门,电动门是不符合要求的

jzhj2006   回复: 强2024062025-09-08 17:20

这是原始的平面图,原来的时候跟办公区是没有分隔的,现在做门是为了设置打卡机之类的,严格来说是不是不算电梯厅呢?

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载