消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

气灭系统联动

气体灭火启动时防护区内的送风机与阀门是否需要关闭

zoomzoom | 2025-09-06 16:01
请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-09-06 22:24 00 [回复]举报

需要关闭。依据《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013

4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:
   1 应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按本规范第 6.2 节的规定分别计算保护面积。
   2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。
   3 联动控制信号应包括下列内容:
   1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;
   2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀
   3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
   4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间。

黄辉 2025-09-08 09:00 00 [回复]举报

需要。

气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 


3.2.9 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

5.0.6 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制。


火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 

   2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
   3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;

关闭

关闭

手机APP下载