煤矿的单身职工公寓楼高层(十四层)、浴室多层(二层)属于人员密集场所么?

《消防法》中第七十三条说的“劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍”是人员密集场所,不知道煤矿属于劳动密集型场所么?

别疯了 | 2025-08-21 10:56
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2025-08-21 13:26 10 [回复]举报

请问是否有厂房呢?可以从最不利厂房里的人员配置判断是否为劳动性密集企业

先看看地区是否有技术文件明确,如果没有的话也可以参照“重大火灾隐患判定规则 GB35181”的内容综合考虑


重大火灾隐患判定规则 GB35181中,“劳动密集型企业”的定义为:

生产厂房或仓库具有丙类火灾危险性,且同一时间的生产、作业人数超过50人,人均建筑面积小于20㎡的生产制造类企业或具有分拣、加工、包装作业功能的仓储物流类企业。


至于浴室的话,是否对外营业,是否有什么娱乐桑拿功能,一般来说不对外营业且没有娱乐桑拿功能的浴室不属于人员密集场所


小唐12321 2025-08-21 15:12 10 [回复]举报

煤矿厂用你们行业要求,宿舍,浴室不算人密,未对外营业

芸芸众生 2025-09-08 10:39 00 [回复]举报

煤矿不知道    高层宿舍楼肯定是人员密集场所

宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016 

条文说明

5.1.1 学校和企业的集体宿舍等宿舍建筑属于人员密集场所,现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016仅对普遍性的建筑防火问题和建筑的基本消防安全需求作了规定,本规范针对宿舍建筑自身特点作出相关规定和要求。宿舍建筑的内部装修设计还应满足现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的相关规定。