关于灭火器出厂满5年后不再需要每2年维修一次
消防设施通用规范 GB55036-2022前言中明确写明《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第5.3.2条废止,那么现有灭火器满5年后是不是可以不再按照每2年维修一次,只是对日常检查过程中发现损坏、失效等灭火器进行维修即可。
赖峰 2025-02-17 16:30
1 赞
0 踩 [回复] 举报
规范《GB50444-2008》 第5.3.2 并未废除,只是在规范《消防设施通用规范》GB 55036-2022 前言明确同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:《GB50444-2008》第5.3.2
《通用规范》实施后,相关工程建设标准中的强制性条文废止,配套衔接的相关标准正在修订中。在配套衔接的相关标准出台前,被废止的强制性条文,与《通用规范》要求一致的,可视为推荐性条文,作为落实《通用规范》的方法和措施。详见
实施原则-《建筑防火通用规范》《消防设施通用规范》 - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(25年1月22日) (1190119.com)

那到底是需要还是不需要!